• 阳台板钢筋设置

    100阳台板只有面筋,横向钢筋为4c8 竖向钢筋为c8-150,一边锚入柱内400,请问怎么解决
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以用负筋定义布置,但分布筋就要根据其数量计算出间距,然后用间距的方式输入,当负筋有锚入梁内的尺寸时,可以在负筋属性的左或右弯折中输入代替。


    竖向

    2014-05-30 16:29:09 

  • 用板面筋定义布置,汇总计算后编辑钢筋处理一下。

     

     

    2014-05-30 16:27:09 