忑 2013-06-06 23:04:07 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 528查看 3回答
钢筋绑扎搭接的长度
关于钢筋绑扎搭接的长度,图集中给出了当接头率为50时抗震的应该是1.4lae,可是为什么软件中计算使用的1.4la呢????都是抗震构件,,,,求解啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于钢筋绑扎搭接的长度,图集中给出了当接头率为50时抗震的应该是1.4lae,可是为什么软件中计算使用的1.4la呢?仔细看图集11G101-1第55页,当接头率为50时,修正系数是1.4,搭接长度任何情况下不能小于300;使用软件,只要设置正确,软件自动按平法图集计算。
2013-06-07 05:56:56
-
在工程信息 楼层设置里看看,有些构件是不抗震的
2013-06-07 07:35:22
-
因为你选择接头率是50%
2013-06-07 05:24:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看