    设计没有注明百分率时,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ梁板取1.2、柱墙取1.4,即搭接长度分别取锚固长度的1.2或1.4倍。

    2008-09-05 23:06:31 

  • 设计没有注明百分率,没有特殊的要求就应该按规范执行,软件是按规范和图集编制的,设计不指明,软件按规范计算,不需要调整

    2008-09-06 07:31:04 

  • 按软件默认的规范就可以了

    2008-09-07 09:22:42 

  • 竖向一般按50%,横向一般按25%.

    2008-09-05 22:30:23 

  • 柱墙按50%,梁板按25%考虑

    2008-09-05 22:56:35 

  • 设计没有注明百分率,没有特殊的要求就应该按规范执行,竖向一般按50%,横向一般按25%.

    2008-09-06 17:54:58 

  • 计算规则选择03g101-1图集软件就默认选择了图集中对构件钢筋接头错开百分率的规定

    2008-09-06 01:09:51 

  • 梁的架立筋一般是按100% 柱墙按50%

    2008-09-06 01:10:19 

  • 软件里默认的就是101图集,你可以输入以后看编辑钢筋,就可以学习图集

    2008-09-06 05:44:28 