aoe2007 2008-09-05 22:24:33 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 624查看 9回答
影响钢筋的搭接长度问题c
请问高手,影响钢筋的搭接长度的问题,一般设计说是搭接长度为锚固长度的倍数,这个倍数与搭接头错开的百分率有关,但是设计没有注明百分率,那么钢筋的搭接长度该如何确定?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计没有注明百分率时,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ梁板取1.2、柱墙取1.4,即搭接长度分别取锚固长度的1.2或1.4倍。
2008-09-05 23:06:31
-
设计没有注明百分率,没有特殊的要求就应该按规范执行,软件是按规范和图集编制的,设计不指明,软件按规范计算,不需要调整
2008-09-06 07:31:04
-
按软件默认的规范就可以了
2008-09-07 09:22:42
-
竖向一般按50%,横向一般按25%.
2008-09-05 22:30:23
-
柱墙按50%,梁板按25%考虑
2008-09-05 22:56:35
-
设计没有注明百分率,没有特殊的要求就应该按规范执行,竖向一般按50%,横向一般按25%.
2008-09-06 17:54:58
-
计算规则选择03g101-1图集软件就默认选择了图集中对构件钢筋接头错开百分率的规定
2008-09-06 01:09:51
-
梁的架立筋一般是按100% 柱墙按50%
2008-09-06 01:10:19
-
软件里默认的就是101图集,你可以输入以后看编辑钢筋,就可以学习图集
2008-09-06 05:44:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看