• 2013清单计价中天棚吊顶的工程量计算规则如何理解?

    别跟我谈定额规则,这里只谈清单规则。 1、“扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 ”,是否应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒? 2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减

    问题补充:各种权威的解释相互矛盾,真是奇怪

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果双方有分歧,又找不到权威依据,那就去一起咨询当地的造价站,他们给出的是比较权威的

    2014-06-04 17:13:53 

  • 1、应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒;

     2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是 不要扣减的;

    2014-06-03 10:29:59 

  • 1、“扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 ”,是否应理解为扣减0.3M2以外的孔洞、0.3m2以外的独立柱、0.3m2以外的天棚相连的窗帘盒? 不能这样理解,独立柱和窗帘盒不管多大都要扣除。0.3只是对空洞的界定。

    2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减?这个严格来说是要扣除的。但仅限于扣除面层。龙骨不扣除。没有规定,这一块比较模糊也存在分歧。

    2014-06-03 11:44:31 

  • 2、嵌入吊顶的格栅灯(灯盘面积大于0.3m2)是否要扣减.要扣除!

    灯盘给你了附加龙骨的银子。ok

    2014-06-04 17:24:24 

  • 好像没有找到权威的解释,但从现实来说,没有在矿棉板类或石膏板类吊顶上,去留个大于0.3m2的孔洞,而什么东西都不装的,这个大于0.3m2的条款就没有实际意义了,从这样去理解,应该扣除的。

    2016-03-18 23:30:41 