• 空调水管道水压试验和水冲洗冲突吗?冷凝水管道中有水压试验还用套水冲洗定额吗?

    在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,还用套水冲洗定额吗?还有就是冷凝水,在管道定额中也有水压试验,是否还要再套水冲洗定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 空调水管道水压试验和水冲洗 不冲突的;冷凝水管道中有水压试验还用套水冲洗定额的;

    2014-06-04 14:34:10 

  • 在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,还用套水冲洗定额吗?

    答:水压试验与水冲洗是两码事,如果定额含了水冲洗的,就不用套水冲洗子目了。

    还有就是冷凝水,在管道定额中也有水压试验,是否还要再套水冲洗定额?

    答:冷凝水管道是排水管道,不需要做水压试验和水冲洗,所以,也不需要计算水压试验与水冲洗。

    首次提交 2014-06-04 14:57:22  最近修改2021-07-19 20:40:30 (修改过1次)

  •    在暖通定额中,空调供回水管道执行的第八册定额,管道定额中包含水压试验,理论还需要套水冲洗定额,但是施工单位实际并不进行水冲洗。还有就是冷凝水,应该套排水管道子目。在管道定额中包括闭水试验。规范不要求水冲洗,也不需要再套水冲洗定额。

    2014-06-04 22:14:28 