梦不死 2014-06-04 16:14:42 | 辽宁省 安装 | 1256查看 2回答
电线管出桥架后
问层高 3.0,1.图纸描述为 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 桥架在走廊2.5米吊装,请问电线出桥架后接管,是引上0.5m走顶板吗,沿顶板在连接个灯具及开关插座?2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出桥架后吊装水平连接到各灯具及插座吗?3.我的是装修工程里的电气安装,这里的CC、FC与土建里的CC、FC有何不同吗??问题补充:出桥架后引上的0.5米一般是相同规格的金属软管还是KBG?这里的CC是指混凝土底面还是混凝土内部??在装饰中CC需要开槽吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图纸描述为 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 桥架在走廊2.5米吊装,请问电线出桥架后接管,是引上0.5m走顶板吗,沿顶板在连接个灯具及开关插座;
2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出桥架后吊装水平连接到各灯具及插座;
3.我的是装修工程里的电气安装,这里的CC、FC与土建里的CC、FC 没有不同;
2014-06-04 16:16:13
-
1.图纸描述为 BV3*2.5-CT-KBG25-CC 桥架在走廊2.5米吊装。电线出桥架后接管,是引上0.5m走顶板暗敷设,沿顶板在连接个灯具及开关插座。CC是楼板暗敷设。
2.BV3*2.5-CT-KBG25-SEC 是指出桥架后吊装水平连接到各灯具及插座。SEC是吊顶敷设。
3.我的是装修工程里的电气安装,这里的CC是沿楼板暗敷设线管、FC沿墙面暗敷设线管。
问题补充:
出桥架后引上的0.5米一般是KBG。这里的CC是指混凝土内暗敷设。在装饰中CC不需要开槽,CC为楼板暗敷设。
2014-06-04 16:31:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看