ba****@126.com 2014-06-06 09:13:39 | 辽宁省 安装 | 3760查看 6回答
1KV以下交流配电系统调试,是怎么记取的?
1KV以下交流配电系统调试,是怎么记取? 有什么文件么?请提供相关证明,具有说服力的,谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个在2008安装定额电气分册中有说明
2014-06-07 08:17:43
-
1KV以下交流配电系统调试,是按“回路数量”记取的。
2014-06-06 09:22:58
-
1KV以下交流配电系统调试,是按照 供电回路计取的,也就是 一般情况一个单位工程计算一次,辽宁定额说明中有相关解释;
2014-06-06 09:18:14
-
没有证明或特别有说服力的规定,下面是大家默认的计算方式,参考一下吧。
电气送配电系统调试个数怎么计算,这样计算,以低压系统为例,如果有一配电柜,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取,这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电柜数个数再加上柜体内的电动操作或有非电量操作个数,就是低压系统的个数,这个不好理解,但应该这样做。
电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。2014-06-06 09:17:51
-
看定额解释,有调试报告
2014-06-06 09:18:40
-
这个还真的不好说,各地定额解释可能有差异。你看看你当地定额说明。
我这边一般一个单项工程算一个系统调试。含100A以上断路器的配电箱也要计算一个
2014-06-06 10:59:44