• 楼层设置中基础三级抗震三级钢C30,锚固长度(37/41)是什么意思?系数是多少1.15还是1.05

    问题补充:为什么软件中,锚固长度三级抗震,不乘1.05系数。37变为41是如何转变的?我在筏形基础是直径16,软件缺按

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    三级钢

    37  /41

    是钢筋直径的

    钢筋直径小于等于25采用的锚固长度是37d

    大于25采用的锚固长度是41d

    这个跟系数无关系的

    1.05是乘以这个35d的

    2014-06-06 10:46:32 

  • 锚固长度(37/41)是什么意思,就是说大于25的钢筋是41,小于25的是37.

    2014-06-06 10:49:07 

  • 25mm以内钢筋/25mm以上钢筋的数据。

    2014-06-06 10:48:05 