帅哥 2014-06-06 10:42:54 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 5288查看 3回答
楼层设置中基础三级抗震三级钢C30,锚固长度(37/41)是什么意思?系数是多少1.15还是1.05
问题补充:为什么软件中,锚固长度三级抗震,不乘1.05系数。37变为41是如何转变的?我在筏形基础是直径16,软件缺按
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
37 /41
是钢筋直径的
钢筋直径小于等于25采用的锚固长度是37d
大于25采用的锚固长度是41d
这个跟系数无关系的
1.05是乘以这个35d的
2014-06-06 10:46:32
-
锚固长度(37/41)是什么意思,就是说大于25的钢筋是41,小于25的是37.
2014-06-06 10:49:07
-
25mm以内钢筋/25mm以上钢筋的数据。
2014-06-06 10:48:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看