• 抗震系数1.15、1.05什么时候用,为什么软件在计算锚固长度时,没有乘以抗震系数?

    问题补充:我在工程设置中已经设置了,三级抗震、6度设防。并且剪力墙应该是抗震构件。不会截图。基础底板主筋遇到柱墩,锚固长度只是37*d。没有系数

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果没有乘,说明你的工程是非抗震工程,或者本构件不是抗震构件。

    2014-06-09 07:24:19 

  • 你好:请截图来看一下软件里是怎么计算的,一般情况下软件是不会出错的。剪力墙的竖筋水平筋搭接长度是按锚固长度的1.2倍计算的。

    2014-06-09 10:23:31 

  • 抗震系数1.15、1.05什么时候用,为什么软件在计算锚固长度时,没有乘以抗震系数?


    问题补充:

    我在工程设置中已经设置了,三级抗震、6度设防。并且剪力墙应该是抗震构件。

    答:,,对照下表说明,符合条件是就用。

    柱墩

     

    计算锚固

     

    答疑解惑

     

     

    2014-06-09 10:22:08 

  • 广联达服务新干线

    按要求设置好抗震等级,搭接率,搭接方式,定尺长度等等,看看你前面搭接方式怎么设置的,绑扎吗?

     

    上面这个图是我画的,垂直筋就有修正系数1.2

    2014-06-09 10:46:02 