帅哥 2014-06-08 18:04:48 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2345查看 4回答
抗震系数1.15、1.05什么时候用,为什么软件在计算锚固长度时,没有乘以抗震系数?
问题补充:我在工程设置中已经设置了,三级抗震、6度设防。并且剪力墙应该是抗震构件。不会截图。基础底板主筋遇到柱墩,锚固长度只是37*d。没有系数
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果没有乘,说明你的工程是非抗震工程,或者本构件不是抗震构件。
2014-06-09 07:24:19
-
你好:请截图来看一下软件里是怎么计算的,一般情况下软件是不会出错的。剪力墙的竖筋水平筋搭接长度是按锚固长度的1.2倍计算的。
2014-06-09 10:23:31
-
抗震系数1.15、1.05什么时候用,为什么软件在计算锚固长度时,没有乘以抗震系数?
问题补充:
我在工程设置中已经设置了,三级抗震、6度设防。并且剪力墙应该是抗震构件。
答:,,对照下表说明,符合条件是就用。
2014-06-09 10:22:08
-
按要求设置好抗震等级,搭接率,搭接方式,定尺长度等等,看看你前面搭接方式怎么设置的,绑扎吗?
上面这个图是我画的,垂直筋就有修正系数1.2
2014-06-09 10:46:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看