金陵雨 2014-06-06 15:47:48 | 江苏省 其他专业 | 1117查看 2回答
防雷接地问题,请大神指教
如图: 1、基础接地详图中,“基础梁内主筋,全长交叉焊连”这句话什么意思?难道要用12号的圆钢,将这两根主筋和16的圆钢焊连成一体,然后16的圆钢在混凝土基础内敷设?这样的话,12的圆钢多大间距焊连一次呢? 2、平面图中有一个接地预埋铁M0,这个铁件的作用是什么呢?本来柱主筋就与梁钢筋焊接了,为什么还要用铁件?而且柱中是两根钢筋,为什么只有一根钢筋焊接在这块铁件上?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁内主筋,全长交叉焊连”这句话什么意思?
答:也就是把基础梁主筋选择两根连续焊接不要断焊
2014-06-06 17:23:02
-
你好,不需要与12的钢筋焊接,前面已经说过交叉焊接,预埋铁件MO作用是1、防止接地电阻达不到要求时,增打接地桩;2、是安装防雷测试点。不过从你的图纸看,就是防止接地电阻达不到要求时,增打接地桩。图纸中表示一根钢筋的原因是,你已经将两根钢筋焊接成一个整体,且一般选择柱内钢筋,都是对角钢筋,你的预埋件只有100*100,从平面图来说,只能看见一根钢筋,如果有条件,尽量焊接2根,因最后测试达不到要求,返工的还是你自己,且麻烦。
2014-06-07 07:43:49