造价知多D 2014-06-09 08:55:48 | 广东省 其他专业 | 1721查看 4回答
自动报警中以下系统图如何解读
在下图中:紫色的线 回路总线WDZN-RYS2x1.5 SC20-CC/WC 黄色的线 干线采用WDZN-RYJY2x4.0 支线采用WDZN-RYJY2x1.5 SC25 -CC/WC 玉粉色的线 电话线WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 红色的线 消火栓直接启泵线WDZN-RYJY4x1.0 SC25-CC/WC 问题:1、在说明中:系统除干线采用镀锌线槽外,其余回路的总线、电源支线、电话线君穿紧固性热镀锌线管,那么这条说明的意思是只有黄线的线的干线才使用线槽,其他都用线管吗? 2、模块至控制设备 输出为WDZ-RYJY3x1.5 输入为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 在图纸中如何区分输入线和输出线 平面图这种线只布置了一条。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、在说明中:系统除干线采用镀锌线槽外,其余回路的总线、电源支线、电话线君穿紧固性热镀锌线管,那么这条说明的意思是只有黄线的线的干线才使用线槽,其他都用线管。
2、模块至控制设备 输出为WDZ-RYJY3x1.5 输入为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 在图纸中无法区分输入线和输出线,但输入和输出线路是一样长, 长度计算后分别计算导线即可。
2014-06-09 09:38:33
-
1.左边两垂直线条(黄、粉红色),敷设在桥架内,水平线条、右边两垂直虚线条,穿管敷设。
2.系统图只是示意,计算管线工程量要到施工平面图上,进入模块的为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC;从模块到设备的为WDZ-RYJY3x1.5 SC20-CC/WC.
2014-06-09 09:46:58
-
SC20-CC/WC中SC表示钢管内穿线,整个表示:在柱/墙内配管为de20钢管
2014-06-09 09:50:33
-
说明所说的系统干线是指在建筑物电气专用井道内的竖直敷设部分。该部分均在专门设计的弱电金属桥架内敷设。其余横向所以分支线路则是采用金属电线管配管并管内穿线敷设。
2014-06-10 09:58:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看