• 自动报警中以下系统图如何解读

    在下图中:紫色的线 回路总线WDZN-RYS2x1.5 SC20-CC/WC 黄色的线 干线采用WDZN-RYJY2x4.0 支线采用WDZN-RYJY2x1.5 SC25 -CC/WC 玉粉色的线 电话线WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 红色的线 消火栓直接启泵线WDZN-RYJY4x1.0 SC25-CC/WC 问题:1、在说明中:系统除干线采用镀锌线槽外,其余回路的总线、电源支线、电话线君穿紧固性热镀锌线管,那么这条说明的意思是只有黄线的线的干线才使用线槽,其他都用线管吗? 2、模块至控制设备 输出为WDZ-RYJY3x1.5 输入为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 在图纸中如何区分输入线和输出线 平面图这种线只布置了一条。

    镀锌线管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在说明中:系统除干线采用镀锌线槽外,其余回路的总线、电源支线、电话线君穿紧固性热镀锌线管,那么这条说明的意思是只有黄线的线的干线才使用线槽,其他都用线管。

    2、模块至控制设备 输出为WDZ-RYJY3x1.5 输入为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC 在图纸中无法区分输入线和输出线,但输入和输出线路是一样长, 长度计算后分别计算导线即可。

    2014-06-09 09:38:33 

  • 1.左边两垂直线条(黄、粉红色),敷设在桥架内,水平线条、右边两垂直虚线条,穿管敷设。

    2.系统图只是示意,计算管线工程量要到施工平面图上,进入模块的为WDZN-RYJY2x1.5 SC20-CC/WC;从模块到设备的为WDZ-RYJY3x1.5 SC20-CC/WC.

    2014-06-09 09:46:58 

  • SC20-CC/WC中SC表示钢管内穿线,整个表示:在柱/墙内配管为de20钢管

    2014-06-09 09:50:33 

  •    说明所说的系统干线是指在建筑物电气专用井道内的竖直敷设部分。该部分均在专门设计的弱电金属桥架内敷设。其余横向所以分支线路则是采用金属电线管配管并管内穿线敷设。