• 梁钢筋算法

    请问软件计算这根梁有问题吗?附图如下DZKL4(1)1000*1600,上部通长筋11c32,下部通长筋16c32,侧面构造筋g10b20,箍筋b14@100(6),大致差不多了,原位标注我附图 问题1:计算梁的上部通长筋时候,软件是这么计算的=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折,我就想说,这个800是怎么来的? 我知道这个是梁伸入支座的长度,但是800怎么来的?我一直弄不出来,图集是0.4lae三级抗震,也就是38d,所以0.4*32*38=486.4长度啊,软件800是怎么来的 问题2:请问工程设置里的锚固设置能修改吗?因为我实际的并不是按规范来的,我试着修改了,好像修改不了,这种情况如何处理?难不成我要一个个构架去编辑钢筋修改?那tm要改到猴年马月?

    编辑钢筋

    上部通长

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这个800是该梁左右支座的宽度,即柱的宽度尺寸。

    2、工程设置里的锚固设置可以依据工程实际情况进行修改。这个要选中已经画图布置的构件,然后修改才可以,在属性中修改对于已经布置的构件无效。

    广联达服务新干线

     

    2014-06-09 18:00:43 

  • 编辑钢筋里说的很清楚了,800是支座的宽度 也就是你的柱子宽度,软件是把你说的图集是0.4lae三级抗震做成了支座宽-一个保护层+一个下弯长度,锚固设置可以修改,最好是作图之前,画好后修改没试过,不知道会不会变

    2014-06-09 18:56:12 

  • 你的柱子是800*1000的柱子,沿梁方向的宽度就是800,有什么看不懂的呢,软件有很多选项,如果这几默认选项与你图纸设计不符,可以在计算设立里进行修改,节点也可以在计算设置里的节点设置中进行修改的。

     

    2014-06-09 22:06:31 

其他类似问题 查看更多