• 剪力墙钢筋

    我算一个剪力墙,总高为十米,但是水平筋的布置分为三个区域,即三个标高段的水平筋设计不一样。我现在把十米的高度分为三层,就是设了三个层高,最后计算出来的钢筋量和不分层的计算是否一样。听他们说竖向筋也不一样。请高人指点。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是不一样的。 如果设置成三层,在层与层之间,竖向钢筋是有搭接的。所以竖向钢筋的数量拉增加搭接的量。

    2010-01-15 20:50:17 

  • 一个剪力墙,总高为十米,但是水平筋的布置分为三个区域,即三个标高段的水平筋设计不一样。我现在把十米的高度分为三层,就是设了三个层高,最后计算出来的钢筋量和不分层的计算肯定是不一样的。分层后竖向筋是每层一个搭接,比不分层要多二个搭按长度(因为钢筋设置9米一个搭扫)。

    2010-01-16 05:53:56 

  • 当然不是一样的,竖向钢筋有搭接,这样就多了

    2010-01-15 22:36:19 