ali 2014-06-12 15:04:35 | 黑龙江省 安装算量GQI | 928查看 1回答
在识别配电箱---点画配...
在识别配电箱---点画配电柜---识别桥架---配电柜与桥架连接---起点确认---识别配电箱连管,计算后只计算了连管的工程量。请教原因。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的步骤有错,具体的不给你会所了,但是给你说一下一下三种情况,你自己再测试验证即可。
1、同层配电箱与设备之间是桥架连接,建立裸线缆,用管道编辑下,桥架配线即可。
2、同层或跨层配电箱与设备之间是桥架--管道连接,执行设置起点、选择起点即可;
3、跨层配电箱与设备之间是桥架连接,建立裸线缆,在跨层配电箱与设备之间绘制一段长度可以忽略不计的裸线缆,转化为桥架--裸线缆,然后执行设置起点、选择起点即可。
2014-06-13 18:57:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看