• 请问一下,过梁的问题

    请问一下设计说明上要求,过梁的宽度为门窗洞口加500,但是如果按该要求施工的话,过梁将会超出砌体墙。顺便问一下,这个构造柱是否有问题。

    构造柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个现场施工都做到墙边的

    不会死脑筋做满250的长度

    构造柱突出来了  你往下移动100就好了

    2014-06-12 15:10:27 

  •        设计说明上要求,过梁的宽度为门窗洞口加500,但是如果按该要求施工的话,过梁将会超出砌体墙,这是不可能的,可以咨询一下设计。图上这个构造柱是有问题的。

    2014-06-12 15:10:26 

  • 把凸出墙面的过梁减少凸出长度即可。

    2014-06-13 15:15:40 

  • 请问一下设计说明上要求,过梁的宽度为门窗洞口加500,但是如果按该要求施工的话,过梁将会超出砌体墙。顺便问一下,这个构造柱是否有问题。

    答:这一约定本身没有问题,但应灵活处理。遇到特殊情况,按下图方法修改参数。

    洞口

     

    2014-06-12 15:33:37 

  • 构造柱下移动到墙边,过梁不会突出墙面的,灵活变通