冬之雪 2014-06-12 20:24:42 | 上海市 其他专业 | 1127查看 2回答
静压桩试桩静载
400方桩,做静载,沉降超过10cm应怎样处理?请大神指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:查看质量验收规范,静载加荷2.5倍,沉降10mm,卸荷后回弹量是多少,你没有给出。
2014-06-12 20:44:41
-
1、如是试验桩最少做三根。按新规范,桩 的极限承载力为总沉降4cm对应的承载力,桩的容许承载力为极限承载力的1/2,沉降超过10cm,此级荷载不计,应按上一级荷载沉降稳定,且总沉降不大于4cm时对应的荷载为桩的极限荷载。
2、如是工程桩,在未达到设计允许承载力时,沉降就超过10cm,如桩长满足设计要求,说明桩的施工质量(桩身完整性,桩头酥裂,)可能有问题,或地勘资料与实际不符。此时需请设计根据该桩的实际情况出具设计变更。
2014-06-14 14:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看