• 钢筋算量中的梁的原位标注

    我明明在原位标注的位置输入的是上部钢筋的数据,但是在图上它就跑到下面去了,这种有影响嘛?有什么解决办法

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你应该是屏幕旋转了吧

    你恢复初始图就好了

    上部

    2014-06-13 10:48:04 

  • 该梁的支座的中部钢筋位置在梁的下边,下部钢筋位置在梁的上边,应该是基础梁,所以,上部钢筋是在梁的下部。

    2014-06-13 11:15:47 

  • 因为你用基础梁定义,所以是反的,现在可以用构件转换功能,把它转换过来