67691 2011-05-08 10:53:32 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 670查看 3回答
钢筋算量2009中原位标注
钢筋算量2009中原位标注中,我原来认为原位标注就是按照图纸上的标注输入,现在有这么个情况,图纸上有个框架梁的集中标注:KL5(3)300*700 A10@100/200(4) 2B25+(2B12) 2B12加括号是什么意思啊,为什么2B12是跨中钢筋,还有一般原位标注一跨只输左支座或者右支座,什么情况下同时输入左右支座?问题补充:为什么2B25的通常钢筋不在跨中钢筋中啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2B25+(2B12)是2根通长筋+2根架立筋,括号内的是架立筋。 中间支座只输入一侧,两侧不同时需要两侧全部输入。
2011-05-08 10:57:01
-
KL5(3)300*700 A10@100/200(4) 2B25+(2B12) 2B12加括号是什么意思啊,为什么2B12是跨中钢筋,还有一般原位标注一跨只输左支座或者右支座,什么情况下同时输入左右支座? 你好! 2B12加括号是2个箍筋的架立筋,所以在跨上,两端有支座筋; 什么情况下同时输入左右支座?第一跨左右支座钢筋都要输入,最后一跨输入右支座,中间各跨的相邻两跨的前跨右支座和后跨左支座钢筋相同时,只输入前跨的右支座。
2011-05-08 11:01:32
-
好好看看规范说明和钢筋规则就知道了!
2011-05-08 11:06:59
-
在广联达GCL2009钢筋算量,梁的原位标注中,上部左支座钢筋怎么无法标注了
在广联达GCL2009钢筋算量,版本号为11.3.0.959,梁的原位标注中,上部左支座钢筋怎么无法标注了,底部通长筋也无法标注
-
在广联达GCL2009钢筋算量,梁的原位标注中,上部左支座钢筋怎么无法标注了
在广联达GCL2009钢筋算量,版本号为11.3.0.959,梁的原位标注中,上部左支座钢筋怎么无法标注了,底部通长筋也无法标注
-
左右2根同名称梁,左边有一点跨中原位标注钢筋无集中标注,右边有集中标注和原位标注
左右2根同名称梁,左边有一点跨中原位标注钢筋无集中标注且和右边不一致,右边有集中标注和原位标注。左边梁的支座钢筋还需要按照右边梁的原位标注来嘛?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看