• 图纸说明没标注次梁加筋的,采用8组。我想知道是图中主次梁相交处只标注了附加吊筋,那我还要加8组箍筋吗

    图纸说明:没标注次梁加筋的,采用8组。我想知道是图中主次梁相交处只标注了附加吊筋,那我还要加8组箍筋吗?图中有边附加箍筋的还是安6组来画吧??

    吊筋

    附加箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要加次梁加筋的,说明很清楚了,未标注附加筋处就是加8根附加箍筋。

    有标注的位置,按标注的数量输入计算。

     

    答疑解惑

     

    2014-06-15 13:56:44 

  • 广联达服务新干线

    2014-06-15 14:09:57 

  • 图纸说明:没标注次梁加筋的,采用8组。我想知道是图中主次梁相交处只标注了附加吊筋,那我还要加8组箍筋吗?图中有边附加箍筋的还是安6组来画吧??

    答:8组按8附加,6组按6附加。吊筋,有注明的2C16,也要设置。

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    吊筋

     

    附加箍筋

     

    2014-06-15 15:10:35 