• 封闭母线识别问题??

    封闭母线始端箱及封闭母线插接箱连接至配电箱这一段的工程量如何识别??另外,母线槽应在那一个项目中识别??母线槽的工程量是否需要计算??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    封闭母线始端箱及封闭母线插接箱连接至配电箱这一段的工程量如何识别??

    回复:无法直接识别的,建立构件后绘制即可;

    另外,母线槽应在那一个项目中识别??

    回复:安装算量有点式构件和线式构件,根据母线槽工程量计算规则在相应构件中识别即可;

    母线槽的工程量是否需要计算??

    回复:只要需要安装就需要计算。



    2014-06-18 12:09:43 

  • 封闭母线始端箱及封闭母线插接箱连接至配电箱这一段的工程量用新建封闭母线并设置好上、下标高值在相应位置点上就好。另外,母线槽应在电气,母线项目中识别,母线槽的工程量是需要计算。

    2014-06-18 07:34:09 