学徒 2014-06-23 22:18:32 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1285查看 3回答
我看软件并没有把梁部分高度的外墙面抹灰算成混凝土墙面面抹灰?这是为什么?
各位老师,请问一,在算土方时,房子地势北高南底,北边室外地坪在1,65,南边地坪在-0.45m,软件在算土方时是怎么计算的?我该怎么设置?二,外墙抹灰,梁对其有何影响?我看软件并没有把梁部分高度的外墙面抹灰算成混凝土墙面面抹灰?这是为什么?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,在算土方时,房子地势北高南底,北边室外地坪在1,65,南边地坪在-0.45m,软件在算土方时是怎么计算的?我该怎么设置?
这种情况,可以按室外平均高度计算,即室外实际地形高度为(1.65+0.45)/2=1.05,高于设计室外地坪高度1.05米,软件生成土方构件后,选择生成的土方构件,将挖土深度加上1050mm即可。
二,外墙抹灰,梁对其有何影响?我看软件并没有把梁部分高度的外墙面抹灰算成混凝土墙面面抹灰?这是为什么?
计算外墙抹灰时,梁与什么材质的墙相连时,梁抹灰应该合并到什么材质的墙面抹灰中计算的,不是梁抹灰必须按混凝土面计算的,即,梁与砖墙相连时,应该合并到砖墙抹灰中计算,与加气砼砌块墙重量时,应该合并到加气砼砌块墙抹灰中计算的,软件计算的是正确的。现在有软件可以费些事分开计算,但以前没有软件时,要分开计算是很困难的,会增加我们预算人员很大工作量的。另一个墙面基层处理,材质不同时是不相同的,处理时是整个墙面进行处理的,不会将梁这段漏掉的,如加气砼墙面需要刷素水泥浆,刷素水泥浆时梁这段不会漏掉不刷的,混凝土墙只要洒水湿润即可,不需要刷素水泥浆的(现在设计人员为了省事,设计时一般情况无论什么材质的墙抹灰基层都要求刷素水泥浆的)。
2014-06-24 08:32:24
-
答:一,不是靠设置出工程量的。要灵活运用。非标准地形就要用标高控制,取平均标高,分段布置。二、外墙抹灰,注意外墙梁下无墙的位置。用手算工程量,或用新版的单梁装修布置外墙抹灰。软件开发不可能跟每个设计员同步,特殊情况应特殊处理。
2014-06-23 22:38:41
-
第一个问题,赞同楼上“陈工 ”的意见。
第二个问题,软件提供了很多工程量代码,以方便各种需要,完全能满足您的要求。
如果设计要求砖墙面抹灰与梁柱抹灰要分开计算,软件中提供的“砖墙面抹灰面积”、“梁抹灰面积”+“柱抹灰面积”等工程量代码,可分别计算砖墙面抹灰面积与“砼(实际上是梁柱的抹灰)”墙面抹灰面积。(注意,因没有剪力墙,所以不能选择“砼墙面抹灰面积”这个工程量代码)。请参看下图:
选择适当的工程量代码,基本上可以满足目前所有的设计要求。
2014-06-23 23:40:52