• 现浇板是不是至少得布置底筋双向?

    如图,然后说明有一句话:凡图中未标注钢筋的小跨度板支座筋和底筋按K8布置。请问这样的话,图中只标注了横向底筋,是不是还得布置纵向底筋K8?

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图B1板,单板底筋只有Y向K8筋,没有X向的。这时你就要看说明了“凡图中未标注钢筋的小跨度板支座筋和底筋按K8布置”,所以XY向双向布置都是K8。

    再如B8、B9两块板,多板底筋Y向是G8筋,也是没有X方向的,所以你的X方向就要配说明的K8筋。

    纵向

    2014-06-24 09:33:28 

  • 一般情况下,板构件都要双向布置底筋,如果是悬挑板,钢筋就不是布置在板底部了。

    2014-06-24 09:05:54 

  • 是的,未标注的钢筋就用k8去布置

    2014-06-24 09:28:31 

  • 这个楼板图配筋图只注明楼板的主筋和支座筋,主筋和支座筋的另一个方向

    应该有分布筋,分布筋应该在结构配筋图说明中查找分布筋的直径及间距,

    如果是双向配筋图纸会画出来的;你提到的那句说明凡图纸未注明钢筋的

    小跨度板支座筋和底筋按K8布置,也就是按B1楼板配筋布置。

    2014-06-24 09:46:15 

  • 最少要有底筋双向,还要你的负筋要注意不要布漏了,只布了一层双向底筋的板四周都有负筋

    2014-06-24 10:16:03 

  • 没有标注的底筋是K8,板底必需双向布置钢筋,双向板底部双向布置受力筋,单向板短边布置受力筋,长边布置分布筋即可。

    2014-06-24 11:27:28 