• 剪力墙中间有加密区钢筋怎么设置啊?

    剪力墙 中间有加密区 钢筋怎么设置啊?

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙 中间有加密区 钢筋怎么设置啊?

    剪力墙中间有加密区时,可以按照它不同的钢筋间距及布置范围来输入,格式如(2)B12@150[2000]/B12@200[1500],(排数2,如果内外侧钢筋也不同时,按(1)(外侧钢筋的规格间距)+[布置范围]/外侧钢筋规格间距+[布置范围]+(1)内侧钢筋规格间距+[布置范围]/钢筋规格间距+[布置范围]如,(1)B12@150[2000]/B12@200[1500]+(1)B14@150[2000]/B14@200[1500])如果加密范围很小时,如你工程中的只有500高加密,也可以按正常定义,然后手工计算出此范围需加密几根,直接在编辑钢筋中添加也可以.然后锁定.

    2014-06-24 11:02:26 

  • 这个可以定义分段墙体,分段画。

    2014-06-24 10:16:05 

  • 根据给出加密长度,算出与正常相比增加的根数,然后在其他钢筋里输入,选择水平加强筋

    墙中间

    2014-06-24 09:50:03 

  • 直接用"/"号隔开就好了,比如墙高是3000,中间加密是500,按配筋(2)C12@200[1000]/(2)C12@100[500]/(2)C12@200[1500]

    2014-06-24 10:41:36 