• 火灾报警系统线路敷设

    鲁老师你好请问火灾报警系统的线具体是怎样敷设的?是像强电的灯具一样分一条线下去到用电器具呢?还是像强电的插座回路一样到用电器具后再返一条线回来到下一个用电器具?像图中的RVS线和RV线能到顶棚上设置接线盒分线到用电器具吗?图中一条CAD线代表D回路和S回路,怎样能分别识别这两个回路呢?

    接线盒

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    鲁老师你好请问火灾报警系统的线具体是怎样敷设的?是像强电的灯具一样分一条线下去到用电器具呢?还是像强电的插座回路一样到用电器具后再返一条线回来到下一个用电器具?像图中的RVS线和RV线能到顶棚上设置接线盒分线到用电器具吗?图中一条CAD线代表D回路和S回路,怎样能分别识别这两个回路呢?

           回复:首先感谢楼主的信任;探测器一般都是吸顶安装,你的设计S+D代表信号线和电源线,识别的时候两种线共管,这些线虽然是电线,但是用软件需要在电缆中建立构件;设计S+D线盒探测器没有高差,直接从线盒穿过即可,不需要多立管;单独标注S和未标注线型的探测器都是单独的信号线即可。这种情况可以用回路自动识别,如果感觉不好用,可以用回路标识识别,根据自己的习惯选择吧。

           回复的不一定很专业,希望对你有所帮助。

    2014-06-27 18:28:30 

  • 这个要分段来识别的,图示中是S回路的就要识别成S,S+D的要识别成S线加D线,就是管里面在要穿两种线。

    2014-06-27 16:22:59 