• 火灾报警系统,线路连接

    管径不一致。。。。。。请问 图中的  D线  是电源线+模块控制或反馈的通讯线。但是他们的采用的 SC的管径不一致,这种如何处理。。。。。。。。。如果说模块连接了D线中的模块控制或反馈的通讯线,,那么模块还需要连接B线报警线吗。。。。。。模块和声光报警器 之间连接的线是电源线吗  还有其他线他们会相互连接吗。。。。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以这么理解,从图上表述也就是应该这么理解,从端子箱返出应该是D,也就是24V+模块联动控制(ZN-BV-4*1.5)穿SC20的管,那么也就是输入输出模块,声光报警等需要接电源DC24V的设备需要接4根线也就是D,那么烟感,温感,手报,消报等只需要接总线不需要电源线的接24V的接B(ZN-BV-2*1.5)穿SC15,总结就是从回路出来只要还有一个设备需要电源如(输入输出模块,声光报警)前面都是4根线(ZN-BV-4*1.5)穿SC20,如果后面没有需要接电源的设备了那后面就都是(ZN-BV-2*1.5)   希望能帮到你,有问题可以在探讨

    2020-03-26 09:23:30 

  • D电源线(NH-BV-2*1.5)进模块;

    B报警二总线(NH-BV-2*2.5)进模块;

    通信线(NH-BV-4*1.5)出模块,进声光报警器。