金陵雨 2014-06-28 23:52:42 | 江苏省 其他专业 | 6220查看 3回答
消火栓按钮到底接哪六根线?
消火栓按钮接的六根线分别是什么?有人说是启泵线,信号线,反馈线,也有的说是启泵线,信号线,电源线。到底是哪六根呢?这六根线的作用分别是什么?怎么工作的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:消火栓按钮常用的就是4根线两根启泵线两根信号反馈线。六根线的图纸发过来共同探讨下,30年没有见到消防按钮六根线的。
2014-06-29 18:16:58
-
已采纳
根据现在设备的更新比较快、消火栓按钮接4根线就行了、比如海湾的设备、就信号线和起泵线、一根双绞线、两根BV线就可以了。望采纳、
2014-06-30 08:27:11
-
已采纳
二根信号,二根反馈,二根启泵按钮。
L+ L-接信号线,作用是传输信号,用于连接火灾报警控制器,K1 K2接启泵线,启泵线接控制箱的二次接线的启动端子,作用是在特殊情况下启动消防泵,H+ H-接反馈线,反馈线接控制箱的动合触点,用于接收消防泵是否启动的信号。2014-06-29 07:32:10