金陵雨 2014-06-30 13:14:43 | 江苏省 其他专业 | 7986查看 2回答
消火栓按钮如果接四根线是怎么工作的?
请问。如果消火栓只接四根线,那么这四根线是什么线?是跟哪个设备连接的,又是怎么工作的呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:消火栓四根线二根启泵线,二根信号反馈线。
2014-06-30 13:27:10
-
已采纳
如果你用的是海湾的设备、四根线就够了、一根双绞线(信号线)、两根BV线(起泵线)、信号线接主机、起泵线连接至消火栓泵的控制柜、控制柜在出三根联动控制线到消防主机上的联动控制盘上、信号线带240个点、也就是说240个点一个回路、可以并联。启泵线也可以并联、信号线回路一定要分清楚哟、按下消火栓按钮起泵、报警、消防控制室也可以直接起泵、如果你是做预算的话一定要把调试费加进去哟、因为都要联动调试的。
2014-07-01 09:01:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看