• 图形算量 -0.06米处的20厚水平防潮层怎么画?

    图形算量 -0.06米处的20厚水平防潮层怎么画?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
         图形算量 -0.06米处的20厚水平防潮层可以按 圈梁 去定义,套防潮层定额子目,然后画上就行了。

    2014-06-29 10:35:44 

  • 防潮层

    2014-06-29 10:40:19 

  • 在墙构件里套上防潮层相应的定额子目,工程量代码选择“墙长*墙厚”就行了,计算后应该防潮层的面积。

    2014-06-29 10:36:48 

  • 在基础层绘制墙(砖基础)的时候,在墙里面添加相应的清单定额,然后表达式为:墙长乘以墙宽。。。就可以算出水平防潮层的量了

    2014-06-29 10:37:24 

  • 图形算量 -0.06米处的20厚水平防潮层怎么画?

    图形算量中,-0.06米处的20厚水平防潮层可以用自定义线来处理,用自定义线来定义,然后用直线把有防潮层的地方画上图,套上防潮层的做法的定额子目即可.

    2014-06-29 10:42:51 