• 请教下关于构造柱钢筋的问题

    我的工程是砖混结构,构造柱加圈梁。但是我的基础是筏板基础。筏板底标高时-1.6.筏板厚度是400厚。然后上面是构造柱。一层底是-0.03. 箍筋的信息是c6-100/250 请教下大家。帮我看下。我计算的钢筋量是否正确。我的箍筋个数是15个。我同事算到只有两个。。。。。。为什么。是不是砖混结构还要在其他地方设置???

    筏板基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你同事的两个,是插筋部位的箍筋。从你的计算来看,是合适的

    2014-07-04 13:06:30 

  • 你好:还有的箍筋算到上边一层了,你在上层的钢筋三维里可以看到箍筋。

    2014-07-04 12:32:02 