• 梁的侧面构造钢筋

    如图KL8 3跨,集中标注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨没有,这是指的什么意思? 是第三跨在原有N8C12的基础上又加上 G6C12?还是什么意思? 我在软件第三跨的侧面原位标注钢筋 录入 G6C12 和没录入前钢筋量是一样的。

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原位标注

    答疑解惑

    如图KL8 3跨,集中标注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨没有,这是指的什么意思? 是第三跨在原有N8C12的基础上又加上 G6C12?还是什么意思? 我在软件第三跨的侧面原位标注钢筋 录入 G6C12 和没录入前钢筋量是一样的。

    KL8 3跨,集中标注N8C12在第三跨底部有G6C12,其他一、二跨没有,这是指集中标注为侧面钢筋有8根C12的抗钮钢筋,第一、二跨按扭,第三跨有原位标注为G6C12,该跨内没有侧面抗钮钢筋,只有侧面构造钢筋6根C12。你在原位标注的表格中的第三跨的侧面钢筋栏中输入G6C12,就可以了。

    2014-07-04 15:37:38 

  • 在没有原位标注跨中,执行集中标注数据

    在有原位标注数据的情况下,执行原位标注数据

    1、2跨侧面筋是N8C12,3跨是G6C12

    2014-07-04 15:17:20 

  • 意思是说,前面几跨的侧面筋都是N8C12是抗扭腰筋

                   第三跨是6根12的构造腰筋

    是不一样的

    2014-07-04 15:33:20 

  • 第三跨不是抗扭腰筋,是构造腰筋,在第三跨原位标注中修改。

    2014-07-04 17:02:37 

  • 原位的优先于集中地

    2014-07-04 18:25:46 