ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-07-05 08:33:25 | 上海市 安装 | 6485查看 3回答
1KV以下交流电系统调试如何计算
定额当中说明:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试. 但是在图纸当中如何计算呢?打开系统图不清楚哪个要调试哪个不需要.而且我看他人说只有需要调试的才计取系统调试这一项.但是分不清.
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一路进户电源,由一段母线供一排配电柜,系统内各配电箱柜都参与系统调试的,计算为一个送配电系统调试。
有二路进户电源,由二段母线各供一排配电柜,系统内各配电箱柜都参与系统调试的,计算为二个送配电系统调试。
2014-07-05 11:21:19
-
定额说明要满足上述条件才可能记取系统调试,但是一般建筑工程的配电设备很难满足上述条件,配电产品一般都是成品,在厂家已经调试完成
2014-07-05 09:18:00
-
送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。
送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
2014-07-05 10:26:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看