• 隔离开关调试和断路器调问题

    高压系统图中一共有28台高压柜,施工单位报系统调试的时候报了1、送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器 23系统 2、送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 23系统 3、送配电装置系统调试 直流供电500V以下 23系统。大家帮忙看看。我觉得有重复
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    负荷隔离开关是配电室高压输电进入配电室后的端部开关;所以一个高压配电系统不应该有23套负荷隔离开关。

    2014-05-13 06:37:03 

  • 送电系统调试:有一台高压变压器(带一排高压柜)的为一个系统;有一台低压变压器(带一排低压柜)的为一个系统。用断路器或负荷隔离开关,套相应的定额子目。

    配电系统调试:一路进户电源(带一排配电柜)的为一个系统。


    2014-05-13 08:27:29 

  • 需要看配电系统图就清楚了

    2014-05-13 17:50:04 