• 关于模板超高的问题

    1.前提:陕西(“支模每增加1m”子目指建筑设计层高超过3.6m部分(不含3.6m),不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,梁、板处于层高3.6m以上时则应全部计算其支模增加消耗量,墙、柱为超过3.6m以上部分则计算支模增加消耗量。) 2.根据以上要求现有矩形柱工程量总共100立方,周长1.8米以外,高度6米,计算超高部分模板工程量? 3.本人理解算法为:套用定额4-69:工程量100/6*(6-3.6)*3=120;其中100/6*(6-3.6)为3.6米以上工程量,3为3.6米至6米中有3个一米增加消耗量定额,在广联达计价措施中因无法直接编辑成4-69*3,所以直接乘到工程量中。 4.另一种算法是:套用定额4-69子目,工程量为:100/6*3,其中100/6为每一米的工程量,乘以3为有3个模板超高1米子目,在广联达计价措施中因无法直接编辑成4-69*3,所以直接乘到工程量中。 5.在一种算法是:套用定额4-69子目,工程量为100/6*(6-3.6),不需要乘以任何别的数值。 请教各位老师陕西地区的标准算法是哪一个,以上都是错误的话请给出标准答案。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    矩形柱

    正确的算法应该是:3.6m——4.6m超高工程量应为   16.67m3*1m(增加1m)=16.67m3

                               4.6m——5.6m超高工程量应为   16.67m3*2m(增加2m)=33.34m3

                               5.6m——6.0m超高工程量应为   6.66m3*3m(增加3m)=19.98m3

                                                                                              合计超高工程量为:69.99m3

        还有就是定额中可以 直接编辑4-69*3

     

     

     

    2014-07-07 11:17:40 

  • 我认为你的算法没有错,但是根据定额说明,你的第二种算法更为标准一些。

    2014-07-07 10:38:56 

  • 正确算法:超1:100/6*1*1.8=30m2

                   超2:100/6*1*1.8=30m2

                   超3:100/6*0.4*1.8=12m2

                  超高面积应该是:30+30*2+12*3=126m2,直接套4-69子目

    另外在图形中套定额是直接输入高度6m,电脑就自动换算了

    2014-07-07 10:41:35 