• 消火栓系统

    1、如图,消火栓系统在2楼此处水平支管的长度为0.4米,消火栓箱安装高度为1.1米,我想问下此处需要计算立支管的长度为?立支管的长度是否为1.1米? 2、关于消火栓系统支吊架问题,所有横管和立管都需要支吊架么?假如DN100的镀锌钢管无保温,6.5米一个支吊架,一个支吊架的重量为1.5KG,所有DN100的钢管,部分横管和立管,总长度/6.5再乘以1.5就是支吊架的总重量么

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    立管长度应该是上部横管高度-1.1米。支架计算一般来说你的理解是对的。