• 消火栓系统调试

    我方是做消火栓系统中的消防管道,消火栓(已中标内容),但是消防电部分(未中标),所以我方可以记取消火栓系统的调试费吗?

    在定额章节说明中的计算规则里规定,只有消火栓系统中含有启泵按钮的才可以计为一个消防调试点,但启泵按钮又归类于消防电的部分,所以调试费应归类于消火栓管道灭火系统?还是消防电的自动报警系统?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    跟按钮没有关系,按消火栓的数量计算系统调试费。即;按钮在消防电气的调试中计算。