70****@qq.com 2012-04-16 22:42:29 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 4回答
框架梁连续通过时,是否与剪力墙的暗梁发生冲突
KL1-2(2) 框架梁2 有两跨 剪力墙在两跨中间,且剪力墙上设置有暗梁。当梁连续通过时,计算时软件自动提出跨数有问题不能提取。怎么样解决这样的问题。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以自己设置支座,点击设置支座,再在应该有支座的地方设计上,不该有的地方你就应该点击筛除支座。
2012-04-17 16:55:01
-
删除支座,再进行原位标注。
2012-04-16 22:48:40
-
按图纸进行支座设置
2012-04-17 07:34:33
-
你再好分开画图,各自锚固
2012-04-17 07:40:44
-
KL1-2(2) 框架梁2 有两跨 剪力墙在两跨中间,且剪力墙上设置有暗梁。当梁连续通过时,计算时软件自动提出跨数有问题不能提取。怎么样解决这样的问题。
-
剪力墙上有暗梁,可画框架梁时框架梁以剪力墙两边的暗柱为支座,剪力墙上就形成了一跨,与暗梁相驳。怎么设置才能以剪力墙为支座?使剪力墙上没有框架梁。
-
带暗柱的短肢剪力墙与框架梁相交处应如何布置? 框架梁要封闭吗?能与剪力墙重合吗(经试验,梁与剪力墙重合绘制和不重合绘制所得的梁钢筋量是不同的)?是否需要与暗柱相交还是只要绘制到暗柱的边缘即可?
-
框架梁在与剪力墙相遇的时候是直接画通过剪力墙,沿剪力墙布到与剪力墙另一边相交的梁,还是直接绘到剪力墙边缘上就可以了。不需要整个拉通。