Yutty 2011-06-15 08:21:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1216查看 5回答
剪力墙和框架梁相交处梁支座选择问题
带暗柱的短肢剪力墙与框架梁相交处应如何布置? 框架梁要封闭吗?能与剪力墙重合吗(经试验,梁与剪力墙重合绘制和不重合绘制所得的梁钢筋量是不同的)?是否需要与暗柱相交还是只要绘制到暗柱的边缘即可?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁是否要伸到墙中,需要根据实际经验,看看这到框架梁的端支座锚固到那个暗柱里,一般实际工程有,有剪力墙的部分,就不需要再布置框架梁了,因为剪力墙本来有水平钢筋,所以框架梁一般不伸入进去。
2011-06-16 14:22:17
-
剪力墙上有暗梁,还绘制KL做什么,看设计图纸怎么要求与设计.
2011-06-17 09:03:31
-
支持3楼和4楼的说话
2011-06-21 10:03:32
-
要画到柱中心。 要画到柱中心。
2011-06-15 08:27:17
-
不需要封闭,梁绘制至与暗柱相交即可
2011-06-15 08:29:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看