• 剪力墙和框架梁相交处梁支座选择问题

    带暗柱的短肢剪力墙与框架梁相交处应如何布置? 框架梁要封闭吗?能与剪力墙重合吗(经试验,梁与剪力墙重合绘制和不重合绘制所得的梁钢筋量是不同的)?是否需要与暗柱相交还是只要绘制到暗柱的边缘即可?

    短肢剪力墙

    不重合

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架梁是否要伸到墙中,需要根据实际经验,看看这到框架梁的端支座锚固到那个暗柱里,一般实际工程有,有剪力墙的部分,就不需要再布置框架梁了,因为剪力墙本来有水平钢筋,所以框架梁一般不伸入进去。

    2011-06-16 14:22:17 

  • 剪力墙上有暗梁,还绘制KL做什么,看设计图纸怎么要求与设计.

    2011-06-17 09:03:31 

  • 支持3楼和4楼的说话

    2011-06-21 10:03:32 

  • 要画到柱中心。 要画到柱中心。

    2011-06-15 08:27:17 

  • 不需要封闭,梁绘制至与暗柱相交即可

    2011-06-15 08:29:42 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题