62****@qq.com 2013-05-24 08:17:58 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2005查看 2回答
砖混结构 墙体通长筋在底部1/3楼层设置,剩余2/3按砌体加筋走,请问该如何设置合适?
我这个 砖混图纸,构造柱沿墙高每500mm设置2A6水平钢筋和A4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不少于1000mm,底部1/3楼层,上述拉结筋网片应沿墙体水平通长布置。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在定义砌体墙时,在砌体通长筋栏中输入2A6间距按:全高的平均间距,如总高为3米,你需要布置1/3,1/3内的间距为500,需布置二道,二道平均到全高3米内为1。5米一道,这样在间距中输入1500,这样计算出来是符合1/3实际根数的,其他2/3砌体加筋用同样方法来处理。
2013-05-24 10:03:41
-
这个要分二个构件定义,一个是砌体加筋。一个是在定义砌体墙里输入。把二个加筋的间距拉大达到设计要求。
2013-05-24 09:57:33