• 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网

    构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m,底部1/3楼层拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。 通长钢筋钢筋可以在1/3墙高中计算,上部2/3的墙高再设置砌体加筋时,软件怎么处理,是否会与下部的1/3算重复
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你可以分标高来设置。下面1/3的墙设置一步,上面的2/3设置一步,但是砌体加筋要在单构件里输入。

    2013-05-15 11:57:18 