zh****@126.com 2013-05-15 11:34:53 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 7653查看 1回答
构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网
构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m,底部1/3楼层拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。 通长钢筋钢筋可以在1/3墙高中计算,上部2/3的墙高再设置砌体加筋时,软件怎么处理,是否会与下部的1/3算重复
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以分标高来设置。下面1/3的墙设置一步,上面的2/3设置一步,但是砌体加筋要在单构件里输入。
2013-05-15 11:57:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看