• 关于母线的问题

    如下图1,是定额选择。图2是高压柜的柜顶母线,图3是低压柜的柜顶母线。 请问:1,高压柜和低压柜的柜顶母线需要单独计算工程量,然后套定额吗?还是说已经含在柜子里面了,不需要计算? 请问:2,如果图2和图3中的母线,每一根的长度都是10米,那图2和图3我该分别怎么套定额呢?每相一片和每相三片是什么意思啊?求详解。

    定额选择

    单独

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 楼主你好。一般不单独计算工程量,这个属于柜内成套的;但是柜顶的母线不同的厂家长度不一样不好算。所以建议不需要单独计算,报价时包含到配电柜里,如果实在没有成套可以套用带型母线;希望可以帮到楼主

    2014-07-25 11:19:18 

  • 第一图片是高压系统按3根100*5的铜排同时计算,长度算整段系统柜体长度按规范考虑加长;第二图是低压母线估计下面还有一根地排PE,那么就是三相五线同时走,长度按该段低压柜同规格铜母线长度计算,按规范考虑加长

    2022-11-01 00:10:04 