18333663154 2020-07-26 23:33:13 | 北京市 安装结算计价软件GCCP安装算量GQI | 2775查看 1回答
关于配电箱母线调试的问题。
项目结算状态,北京定额。
施工单位上报了母线调试。
首先想知道怎么计算。如图所示部分配电箱回路,是否应为6个系统的母线调试。
其次,母线调试是否应结算给施工单位?
最后,母线调试定额套用“14-19送配电系统调试 1kV”是否正确?若不正确应如何套用定额?
2020-07-26 23:34:12 补充
职场小白,谢谢各位专业人士的回答指点。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、母线调试是指用于输电线路的母线,例如;变压器与配电柜之间的输电母线。不适用于配电柜内的铜排,例如;你截图中配电柜内的铜排。
二、安装了母线,做了调试,就的给母线调试费。
三、母线调试费的清单子目是(030414008001),定额子目是(14-35),计价单位为“段”,工程量是从变压器到配电柜之间的母线,不管长度是多少米,工程量是1“段”。
四、在变压器、母线、配电柜分别做了调试并合格之后,才能做送配电系统调试。所以,母线调试不含在送配电系统调试里面,需要单独套子目计算。同样,变压器、配电柜本体调试,也要单独计算,不含在送配电系统调试费之内。
五、送配电系统调试费的计算单位是“系统”,一个母线段为一个“系统”;只有双电源,才有两段母线,工程量才能是2(个系统)。
2020-07-27 06:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看