金陵雨 2014-07-24 12:46:53 | 江苏省 安装 | 1126查看 2回答
电缆预留长度问题
电缆预留长度规则中有一条,电缆进入沟内或吊架预留1.5米,请问这里的吊架是指桥架的意思吗?如果不是,吊架和桥架有什么区别?电缆进出桥架需要预留1.5米吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
吊架不是桥架,桥架有两侧翼板,和盖板,支架,电缆进出桥架实际施工一般不预留,无法存放
2014-07-24 13:22:24
-
吊架不是桥架,
2014-07-24 14:23:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看