• 电缆预留长度问题

    配电箱与配电箱之间电缆的预留长度是以盘面尺寸“高+宽”计入的,还是说是以高压开关柜及低压配电盘、箱2m的预留长度计入的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建筑楼房内配电箱是按配电箱、柜的半周长预留的,即高+宽的长度。

    在变电室中的电缆预留长度是2m。

    两个概念不同。

    预留长度

    2016-12-20 13:21:39 

  • 如果是箱下进线按2米计算,如果是箱上进线按 高+宽

    电缆敷设的附加长度

    序号

    项目

    预留长度

    说明

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接线盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    高+宽

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    每处0.5m

    规范最小值

    注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。


    2016-12-20 13:26:40 

  • 你好:定额中规定箱子的长+宽

    2016-12-20 13:28:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: