• 双层双线板筋 分布筋布置问题

    如果板钢筋为双层双向受力筋,又设置了支座负筋及跨板受力筋,这样负筋和跨板受力筋的有没有分布筋,还是和板双向面筋各一布一
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    当板钢筋设计要求是双层双向,并还有负筋时,那么这负筋的分布筋是不需要安装的,它是与面部钢筋绑扎固定在一起的。


    双层双向

    2014-07-25 09:26:29 

  • 根据您的描述:双层双向的受力钢筋的板图元布置负筋和跨板钢筋如何布置?一般不会出现这种设计的。特殊情出现也正常的,首先您要知道此时的负筋和跨板钢筋作用是相当于温度筋,主要是防裂,布置时没有分布钢筋了。加三布置,也就是和主筋之间放置

    2014-07-25 14:45:56 

  • 有面筋的部位就不会计算分布筋了。

    双层双向就满布了面筋了。

    2014-07-25 09:29:06 

  • 感觉你应该布置错了,你说的双层双向还有跨板受力筋和负筋??你的双层双向是不是说明中说的未注明??你最好截图上来

    2014-07-25 10:19:09 