    如图,1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是不是套断接卡子定额?要不要再套一个接线箱定额? 2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,为什么要设置断接卡子呢? 3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子一个意思吗?如果不一样,同在0.5处设置,会不会冲突?而且这个预埋钢板是不是每个引下线的柱子都需要设置,而不像断接卡子那样只有四个角的柱子才设置?求老师们帮忙回答一下~~~感激不尽

    接线箱

    外地面

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是不是套断接卡子定额?(测试卡子=断接卡子)要不要再套一个接线箱定额?(一般子目内已含,看一下定额子目,没有时再套一个接线箱) 2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,为什么要设置断接卡子呢?(为了测试引下线的焊接效果,如果电阻达不到设计要求时,必须再补打接地极)3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子一个意思吗?(预埋钢板不是断接卡子,是备用的,供接地母线的焊接点)如果不一样,同在0.5处设置,会不会冲突?(不冲突,作用不一样)而且这个预埋钢板是不是每个引下线的柱子都需要设置,而不像断接卡子那样只有四个角的柱子才设置?(预埋钢板、断接卡子按设计说明做,不一定是每个引下线处都有。)

    2014-07-29 09:28:23 