• 测试卡子就是断接卡子吗?

    如图,1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是不是套断接卡子定额?要不要再套一个接线箱定额? 2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,为什么要设置断接卡子呢? 3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子一个意思吗?如果不一样,同在0.5处设置,会不会冲突?而且这个预埋钢板是不是每个引下线的柱子都需要设置,而不像断接卡子那样只有四个角的柱子才设置? 求老师们帮忙回答一下~~~感激不尽

    接线箱

    外地面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是套断接卡子定额,不用再套一个接线箱定额。

    2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,因为俺规范规定要设置接地测试点,因此要设置断接卡子。

    3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子不是一个意思,它是固定断接卡子的,同在0.5处设置,不会冲突。而且这个预埋钢板不是每个引下线的柱子都需要设置,而只有断接卡子才设置。

    2014-08-04 07:46:41 

  • 已采纳
        1、四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子,这四个测试卡子是套断接卡子定额。至于要不要再套一个接线箱定额要看当地断接卡子目是非包含,我们这边是需要再套接线箱的。

        2、断接卡子通常在明敷的引下线才设置,这里是利用柱内的钢筋,因为按规范规定要设置接地测试点,因此要设置断接卡子。

        3、另一张图中的100*100*10的预埋钢板也是在0.5M处,这里的预埋钢板跟断接卡子不是一个意思。一般情况是选若干个引下线预埋钢板,也会选若干个引下线设置断接卡子,若所选预埋钢板和设置断接卡子的引下线重合,则此引下线的预埋钢板和断接卡子可合设。


    2017-09-05 14:40:43 

其他类似问题 查看更多