• 算量软件关于消防设备设置的单立管怎么解决穿多组线

    安装算量里,消防报警工程,对于那种有标高的设备,比如壁装的广播或者手动报警按钮等,都是一个回路串联起,立管应该是设置单立管(施工中应该都是穿的一根立管),但是来回的双绞线应该是两组双绞线ZR-RVS-2x1.5,设置的单立管里面就只穿了一组线,像这种情况,广联达算量软件应该怎样来实现更妥呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按此种情况有二种方法解决,一是在分支口加设一个中间接线盒,这样较合理省线省管;另一种为增加一根立管(但在二立管的上方水平管的中间部分不画通,分别画至二立管中心止)这样较费线费管。

    2014-07-29 07:41:25 

  • 已采纳

    安装算量里,消防报警工程,对于那种有标高的设备,比如壁装的广播或者手动报警按钮等,都是一个回路串联起,立管应该是设置单立管(施工中应该都是穿的一根立管),但是来回的双绞线应该是两组双绞线ZR-RVS-2x1.5,设置的单立管里面就只穿了一组线,像这种情况,广联达算量软件应该怎样来实现更妥呢?

    回复:施工中上部设接线盒,只用单立管即可。

    2014-07-29 15:38:51 