952332928 2014-07-28 20:18:28 | 黑龙江省 云翻样 | 408查看 4回答
关于圈梁的问题
砖混结构中圈梁在转角处怎么办有没有国家规定啊。有构造柱的情况下怎么锚固和搭接,是连续通过还是锚满构造柱啊,锚多少啊,丁字转角和L转角有构造柱的情况怎么做。请详细说一下,谢谢?看那本图集啊最新出版的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:构造柱、圈梁的图集请看03G363。
2014-07-28 20:39:29
-
砖混结构中圈梁在转角处有构造柱的情况下圈梁是连续通过的,不是锚满构造柱的,丁字转角和L转角有构造柱的情况也是圈梁连续通过的。
2014-07-28 20:26:39
-
砖混结构中圈梁在转角处怎么办有没有国家规定啊。有构造柱的情况下怎么锚固和搭接,是连续通过还是锚满构造柱啊,锚多少啊,丁字转角和L转角有构造柱的情况怎么做
砖混结构中圈梁在转角处一般是外侧钢筋连续通过,内侧钢筋伸到对边弯折。丁字柱一般伸到对边后弯折,图集一般有CG329,03G363等常用抗震构造图集。
2014-07-28 21:15:17
-
砖混结构中圈梁在转角处怎么办有没有国家规定啊。有构造柱的情况下怎么锚固和搭接,是连续通过还是锚满构造柱啊,锚多少啊,丁字转角和L转角有构造柱的情况怎么做。请详细说一下,谢谢?看那本图集啊最新出版的。
答:》。11G101-1-3有详细的要求。
2014-07-28 20:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看