老兔子 2014-08-02 00:15:29 | 辽宁省 安装 | 2824查看 7回答
管道保温量工程计算
管道长度是否包括阀门、法兰长度?问题补充:我知道阀门、法兰是要另按公式计算的,问题是再计算管道保温工程量时长度是否包括阀门、法兰所占长度?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道保温量工程计算 管道长度是不包括阀门、法兰长度,需要另外计算其的保温量。
2014-08-03 11:19:23
-
管道保温的管道长度是否包括阀门、法兰要看是否单独计算阀门、法兰保温确定,已经单独计算了阀门、法兰保温的管道长度就应该扣除阀门、法兰在管道延长米中所占长度;没有单独计算阀门、法兰保温的就不用扣除。
2014-08-02 05:17:46
-
管道保温量工程计算,管道长度不包括阀门、法兰长度,阀门、法兰保温应单独计算。
看定额说明
2014-08-02 08:36:03
-
这是一个预算员可以自由裁量的问题,乙方可视为不含阀门法兰,此两项另计,遇着不那么明白或苛刻的甲方就过去了。甲方应视为含阀门法兰,认可此两项另计,但管道要按子目含量中的长度计算保温量,这个长度是扣除了阀门法兰的。这两者之间约有5%上下的差额。
2014-08-02 08:40:02
-
管道长度是不扣除管件所占长度的,保温计算按立方米,外表面积乘以厚度即可。
2014-08-02 08:15:42
-
管道保温管程量计算时软件不包括阀门、法兰等,要另计时套相应子目。
2014-08-02 05:16:57
-
包括法兰和阀门的长度,因为量距离的时候都是量到法兰和阀门的中心线
2014-08-02 10:12:55