realfox@126.com 2014-08-03 09:56:05 | 辽宁省 安装 | 1122查看 2回答
电缆头预留及安装制作问题!!!急急急
1、YJV-5*4小型号电缆进入控制箱内每侧还用预留电缆头1.5m么?如不需要预留,多大型号的不需要预留,多大的型号的需要预留? 2、YJV-5*4套项时,是否套电缆头安装制作,还是套压铜端子?多大型号的电缆需要做电缆头,多大型号的电缆需要做压铜端子?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.在石家庄地区没有预留过1.5m,但是五芯电缆需要乘以1.3的系数(人材机都乘以1.3的系数,也就是定额项)
2.只要是电缆就有电缆头,一根电缆两个头,如果电缆较长每250m一个中间头,大于等于16平方的电缆套用压铜接线端子但也需要同时套用电缆头的子目(五芯电缆的电缆头的定额子目也要乘以1.3的系数,如果是铜芯的接头还要再乘以1.2的系数)
2014-08-04 16:22:50
-
1、YJV-5*4小型号电缆进入控制箱内每侧还用预留电缆头1.5m么?如不需要预留,多大型号的不需要预留,多大的型号的需要预留?需要预留,多大的都要预留。
2、YJV-5*4套项时,是否套电缆头安装制作,还是套压铜端子?多大型号的电缆需要做电缆头,多大型号的电缆需要做压铜端子?套电缆头还是压铜端子,要看设计,一般规定10平方以下焊压端子接线,16平方以上做电缆头,但最终根据设计确定,如果没注明,都要做电缆头。
2014-08-04 12:53:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看